Quelle section de câble pour une prise ?
Cet article contient des liens affiliés : si vous achetez via ces liens, nous touchons une petite commission, sans surcoût pour vous.
La section du câble se choisit avec le disjoncteur qui protège le circuit. La norme NF C 15-100 fixe le couple à respecter.
Pour un circuit de prises 16 A, du 2,5 mm² protégé par un disjoncteur de 20 A, avec 12 socles au maximum. Le 1,5 mm² reste admis sous un disjoncteur de 16 A, mais limité à 8 socles. Les appareils puissants (four, lave-linge, plaque) ont leur propre circuit spécialisé.
Pourquoi la section dépend du disjoncteur
Le disjoncteur protège le câble, pas l'appareil : il coupe avant que les conducteurs ne chauffent. Un conducteur de 2,5 mm² supporte sans échauffement excessif le courant que laisse passer un disjoncteur de 20 A ; un 1,5 mm² est limité à 16 A. Mettre un disjoncteur de 20 A sur du 1,5 mm² est l'erreur à ne jamais faire : le câble peut chauffer dans le mur sans que rien ne coupe.
Une prise double compte pour deux socles. Les prises de la cuisine au-dessus du plan de travail forment un circuit à part en 2,5 mm², limité à 6 socles. La plaque de cuisson demande du 6 mm² sous 32 A en monophasé.
Avant de toucher à un circuit
On coupe le disjoncteur du circuit au tableau, on vérifie l'absence de tension au VAT sur la prise, puis on travaille. On reprend la même section que le reste du circuit, avec un conducteur de terre vert-jaune : une prise ajoutée en 1,5 mm² sur un circuit en 2,5 mm² crée un point faible. Les couleurs repèrent les fonctions : bleu pour le neutre, vert-jaune pour la terre, une autre couleur (rouge, marron, noir) pour la phase.
Créer un nouveau circuit implique d'intervenir dans le tableau électrique : c'est un travail à confier à un électricien, qui vérifiera aussi le différentiel 30 mA et le pouvoir de coupure.
Lire le marquage d'un fil ou d'un câble
- H07V-U : fil rigide monoconducteur, à passer dans une gaine ICTA ou un conduit, jamais nu dans le mur.
- H07V-R : même usage, âme câblée en quelques brins pour les fortes sections.
- H07V-K : fil souple, surtout pour le câblage du tableau.
- U-1000 R2V : câble rigide gainé, multiconducteur, posé en apparent ou enterré sous fourreau.
La mention 3G2,5 signifie trois conducteurs de 2,5 mm², dont un vert-jaune pour la terre ; 3G1,5 désigne la même composition en 1,5 mm². En rénovation, on vérifie la section d'un conducteur existant d'après le marquage sur sa gaine, ou en le comparant à un morceau de fil neuf. Le choix de la gaine est expliqué dans comment choisir une gaine électrique ICTA.
Ce qui change selon l'usage et la distance
Le lave-linge, le lave-vaisselle, le sèche-linge et le four ont chacun leur circuit spécialisé en 2,5 mm² sous 20 A, avec une seule prise. Le congélateur gagne à être sur un circuit séparé, pour ne pas s'arrêter à cause d'un défaut sur une autre prise.
Sur une longue distance, par exemple une prise dans un abri de jardin éloigné, la tension baisse le long du câble : l'électricien peut alors augmenter la section au-delà du minimum de la norme. Pour une rallonge, le même principe vaut : une rallonge longue alimentant un outil puissant doit être en 2,5 mm², sinon elle chauffe, surtout si elle reste enroulée. Le choix est détaillé dans comment choisir une rallonge de chantier.
Le matériel utile
Trois recherches par caractéristiques, pour comparer les fiches produits :
Vérificateur d'absence de tension bipolaire conforme EN 61243-3.
Voir sur Amazon.frFils rigides H07V-U 2,5 mm² bleu, rouge et vert-jaune en couronne.
Voir sur Amazon.frGaine ICTA 20 mm avec tire-fil pour circuits de prises encastrés.
Voir sur Amazon.frLiens d'affiliation, sans surcoût pour vous. Ce sont des recherches par caractéristiques, pas des recommandations de modèles.
À lire aussi
Questions fréquentes
Peut-on mettre du 2,5 mm² sur un disjoncteur de 16 A ?
Oui, c'est sans danger : le câble est surdimensionné par rapport à la protection. On reste alors limité à 8 socles, la règle suivant le calibre du disjoncteur.
Quelle section pour une prise extérieure ?
La même que pour une prise intérieure, 2,5 mm² sous 20 A, avec un câble adapté à l'enterrement (U-1000 R2V sous gaine) et une prise étanche IP44 au minimum, protégée par un différentiel 30 mA.
Peut-on raccorder une prise en repiquage depuis une autre prise ?
Oui sur le même circuit : le repiquage par les bornes prévues de la prise précédente est admis par la NF C 15-100, à condition de respecter la section et le nombre maximal de socles du circuit.
Sources et références
Pour aller plus loin et vérifier les règles en vigueur, les pages officielles qui traitent de ce sujet :
- Risques électriques : ce qu'il faut retenir — INRS
- Consuel en 4 étapes — Consuel (Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité)
Pages consultées en octobre 2026 ; les règles peuvent évoluer, la version officielle fait foi.
Sauf mention « Testé par la rédaction », nous ne testons pas physiquement les produits présentés. Nos analyses reposent sur les caractéristiques annoncées par les fabricants, les notices, les normes et les prix relevés chez les distributeurs. Ce site contient des liens d'affiliation : une commission peut nous être versée sans surcoût pour vous.